鄂西北论坛
标题:
验房报告
[打印本页]
作者:
syip
时间:
2015-6-5 09:38
标题:
验房报告
前
些天
请了验房师傅来我家验房,我买了一套房,验房结果出来让我喜忧参半。。。。。。
这是验房部分结果:
入户门
门框:安装牢固;符合《建筑
装饰
装修
工程质量验收规范》[GB50210-2001]第5.5.8条规定“特种门的表面应洁净,无划痕、碰伤”。
门扇:外观平整,漆面、色泽光滑;
门锁:操作灵活;
门轴:转动灵活。入户门猫眼未安装,应予及时完善。
卫生间防水工程
由于联系不到楼下业主,所以当时无法确认卫生间是否有渗水,师傅建议我装修前进行闭水试验,卫生间防水工程应符合防水工程验收规范要求。在装修时还要注意防水层保护,以免损坏了
防水层,装修完成后再做防水试验,确保卫生间没有渗水。
房屋主体
1、该房墙面、地面有多处空鼓、开裂(现场已用粉笔标示),违反《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第4.2.5条“抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘接牢固抹,灰层应无脱层、空鼓、面层应无爆灰和裂缝”的规定。应予整改修补
2、房屋净高:客厅2.64m 2.64m 餐厅2.66m 2.65m 书房2.67m 2.68m 次卧2.66m 2. 67m 主卧2.65m 2.66m。 符合结构工程尺寸偏差:GB/T50375-2006第6.3.1条“层高±10cm,全高±30cm.”的规范要求。
3、室内阴阳角偏差符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第4.2.11一般抹灰
工程质量阴阳角允许偏差表4.2.11要求。
4、墙面垂直度偏差: 客厅 2mm 3mm 3mm 餐厅4mm 3mm 次卧3mm 3mm 4mm
主卧4mm 2mm 3mm书房3mm 3mm(用2m垂直检测尺检查),符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第4.2.11一般抹灰工程垂直偏差表4.2.11要求。
5、墙面平整度:客厅 2mm 2mm 1mm 餐厅1mm 2mm 次卧3mm 2mm 主卧2mm 3mm 书房2mm 3mm(用2m靠尺检测尺检查),符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001第4.2.11一般抹灰工程平整度偏差表4.2.11要求。
6、地面平度:客厅 4mm 3mm 4mm 餐厅4mm 3mm 次卧3mm 4mm 2mm
主卧3mm 4mm 书房3mm 4mm 4mm,符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》的要求。
7、客厅阳台栏杆高122cm,次卧阳台栏杆高121cm,入户花园栏杆高123 cm,符合高层阳台护栏不低于110厘米的规范要求。
8、
入户花园地漏不通畅
;
可视对讲机暂未安装;
公共卫生间排气孔对着室内过道
;
主卧室水压太小,师傅建议我都要整改。
验房师评价:
该房屋质量一般。墙面、地面多处空鼓;入户花园地漏不通畅;书房铝合金侧边框与墙体连接处固定铁件裸露于墙面;主卧室水压太小;入户门猫眼未安装;公共卫生间排气孔对着室内过道,影响正常使用,建议整改。